on****@163.com 2008-11-26 10:46:47 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 210查看 3回答
跪求高手:这个次梁筋长怎么不对?%
如图1:KL-1集中标注300*600,选择梁靠柱边后,原位标注第一、三跨截面250*600,第二跨截面300*600. 问题见:如图2,LL-1延伸到框架梁边汇总计算后发现LL-1上下筋计算公式不正确,上筋应为250-25+15D+6100+250-25+15D,12D+6100+12D。不知是怎么回事,请大家帮忙!
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
按规范你的算法是对的。软件提供了三种设置,一种是规范算法1-1节点,另两种:(1)次梁只要满足规范要求的锚固长度,且弯折大于或等于软件设置中输入的弯折长度就可以了(1-2节点);(2)对于1-3节点则只要满足锚固长度就可以了,并没有要求伸到支座对边再弯折+15D,所以这两项“250-25”是多余的。
2008-11-26 11:19:45
-
LL-1延伸到框架梁边汇总计算后,梁上部钢筋长度为250-25+15D+6100+250-25+15D和梁的下部钢筋长度为12D+6100+12D应该是正确的,其锚固长度与方式是按钢筋受力状态来确定的,根据你在计算设置中(钢筋属于受拉还是受压及受力状态一般软件已按规范进行了设置,你也可以根据设计自行设置)设置的参数来计算的
2008-11-26 11:31:37
-
你的计算是正确的。
2008-11-26 11:54:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看