• 除锈子目问题

    1. 型钢防火油漆这个子目,定额有2种子目,图纸说了有耐火极限明确的,此时是否使用10-1302还是使用B10-23修改防火涂料含量?b10-23价格也很高子目价格面积单位

    2. 除锈SA2.5为喷射或抛射除锈,如果按照b10-30定额子目价格确实过高,用B10-29子目以面积计算相对合理一点,请问:钢结构很多有重量、面积单位情况下,如何合理或者说服力选择合理子目呢?

      假设500*500*5的管子,1m的表面积是2平方,1T近似13M长度,约26平。若为100T价格相差约14.7W呢答疑解惑千赢官网首页登录入口服务新干线

      建筑行业快速问答平台-答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、厚涂型防火涂料耐火极限大于2h,应执行B10-24子目。

    2、对于石英砂的喷砂除锈,建筑定额说明确实有问题,用面积计算比较科学,对于这一点,陕西省2013年编制了消耗量定额征求意见稿,提倡用面积计算刷油,但修订后的定额消耗量没有喷砂除锈子目,有可能是想和安装工程统一。

    所以,现阶段可以用B10-29子目或安装工程子目里H型钢结构子目以面积计算。子目价格

    面积单位


    具体可在陕西工程造价信息网查询消耗量定额征求意见稿,大概在2014年初发布在该网站的。

    2020-12-26 23:28:46 

  • 防火涂料分为厚浆型、薄型、超薄型;你说的160um是涂料厚度,一般厚浆型7mm-23mm,薄型防火涂料厚度3mm-5mm,超薄型就是你说的防火漆,你看设计图纸要求,按道理防火涂料就应该套用b10-30。如果实际刷的防火漆,那你就套用防火漆子目!