冬梅 2008-11-27 10:15:49 | 河北省 其他专业 | 1661查看 18回答
图纸设计柱箍筋为A8@150,此箍筋间距是否还需按
图纸设计柱箍筋为A8@150,此箍筋间距是否还需按03G101-1第40页中"应在柱纵筋搭接长度范围内均按≤5d及≤100的间距加密箍筋".
全部回答
(18)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳按照03G101-1
2008-11-27 12:16:03
-
已采纳按照图纸原位标注做,原位标注大于图集
2008-11-27 13:23:14
-
已采纳图纸设计柱箍筋为A8@150,此箍筋间距是否还需按03G101-1第40页中"应在柱纵筋搭接长度范围内均按≤5d及≤100的间距加密箍筋". 答:你可以再看一下图纸设计说明,是否有节点等构造参考G101系列图集的说明,如果有的话,那么还是需要按03G101-1第40页中"应在柱纵筋搭接长度范围内均按≤5d及≤100的间距加密箍筋"的,如果没有说明的话,就可以按照图纸设计内容不加密的!(一般情况下都会有参考G101系列图集的说明的)
2008-11-27 13:44:12
-
已采纳要查看一下图纸中钢筋的连接方式,柱纵筋如果是搭接方式,则该柱搭接范围内的箍筋需要加密,箍筋加密的间距取5*d(d为柱纵筋直径)和100之间的较小值,范围之外的仍为A8@150。 如果图纸钢筋的连接方式是其它,如焊接和机械连接等就不用加密。
2008-12-02 10:19:11
-
已采纳图纸设计柱箍筋为A8@150,图纸中说明了箍筋间距按03G101-1第40页吗?假如没有就可以不算,图纸上说明了要按03G101-1第40页算,就要算的.
2008-11-27 10:34:57
-
已采纳图纸设计间距小于规范按设计,大于规范按规范.
2008-11-27 10:48:15
-
已采纳图纸设计柱箍筋为A8@150它与柱纵筋搭接长度范围内均按≤5d及≤100的间距加密箍筋的做法是同时使用的.所以搭接区域是还要加密的
2008-11-27 11:20:12
-
已采纳若柱箍筋间距已经符合加密要求了,则为全程加密啊,否则应该按照图集要求加密。
2008-11-27 11:39:27
-
已采纳是的,是按照这个规范走的
2008-11-27 10:19:38
-
已采纳图纸只是注明柱箍筋加密区的间距,图集中的规定是指柱纵筋搭接长度范围内均按≤5d及≤100的间距加密箍筋。所以必须按照图集的规定做
2008-11-27 10:22:52
-
已采纳图纸设计柱箍筋为A8@150,需按03G101-1第40页中"应在柱纵筋搭接长度范围内加密箍筋".如果图纸设计柱箍筋为A8@100,则不需再加密
2008-11-27 10:23:48
-
已采纳图纸标注的是设计配筋值,按照图纸标注输入就行,不需另外加密。 但是施工中的搭接部位,必须按照图集规定进行加密处理。
2008-11-27 10:27:40
-
已采纳还需按03G101-1第40页中"应在柱纵筋搭接长度范围内均按≤5d及≤100的间距加密箍筋".(除了图纸规定的箍筋加密还需按03G101中规定)
2008-11-27 10:29:56
-
已采纳必须按图集做的,
2008-11-27 16:16:36
-
已采纳先满足图籍的加密情况,再来考虑图纸设计标注间距.
2008-12-01 13:13:23
-
已采纳这是两个不矛盾的概念,你有些混淆了: “图纸设计柱箍筋A8@150”和图集要求的“柱纵筋搭接长度范围内均按min(5d,100)加密”的意思是: 1.柱纵筋如果是机械连接,则该柱的箍筋为A8@150, 2.柱纵筋如果是搭接,则该柱搭接范围内的箍筋A8间距为取5*d(d为柱纵筋直径)和100之间的较小值,范围之外的仍为A8@150.
2008-11-29 14:46:23
-
已采纳图纸设计柱箍筋为A8@150,此箍筋间距是否还需按03G101-1第40页中"应在柱纵筋搭接长度范围内均按≤5d及≤100的间距加密箍筋".不需要了,按图纸就行了
2008-12-02 15:51:13
-
已采纳需要,如果图纸上没有节点大样,就需要按照规范规定设置加密箍筋。
2008-12-02 16:38:42