Hard 2020-12-29 09:34:24 | 广东省 土建计量GTJ | 868查看 2回答
地下室楼层梁和板都套地下室楼板模板(楼板厚cm) 30 支模高度3.6m定额吗
地下室楼层梁和板都套地下室楼板模板(楼板厚cm) 30 支模高度3.6m定额吗?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
当地定额中的计算规则中
2020-12-29 11:29:13
-
如果梁有次梁,主梁和板一起浇筑的,需要套有梁板模板子目啊。
2020-12-29 09:35:46
-
地下室有梁板的梁模板是套定额A21-53地下室楼板模板,还是套单梁。定额A21-53地下室楼板模板是不是地下室有梁板意思还是单指板,梁如何套
-
地下室大部分层高为3.6米以内,但是有一部分塔楼的位置,塔楼首层板离地下室底板高度为4.5m,计算柱梁板的模板时高度,支模高度需要分开不同高度区域计算吗?还是统一按一个高度,按那个?
-
请教下各位老师,如截图中的地下室顶板,存在多个标高,局部梁板支模高度超过3.6m,套做法时选择哪一个,超高模板工程量计算准确一点,谢谢~
-
同一条梁3,连接地下室1和基础2,那么需要打断分别套框架梁、框架梁模板和基础梁、基础梁模板吗?室外地坪以下是套用基础梁?不需要支模高度?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看