zms025 2008-11-27 14:47:37 | 江苏省 其他专业 | 581查看 5回答
短肢墙处的现浇板负加筋长度不能设置成自动加墙宽r
在设置现浇板负加钢筋时,短肢墙与板相交的位置处负加筋长度不能设置成自动加墙宽,与同轴线梁位置上的负筋长度相差一个墙(梁)的宽度.问题补充:我所要补充的是:砼短肢墙、柱处的板负筋长度加梁(墙)宽设置时不能自动加入尺寸的。
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
如果采用‘画线布置’可能就与你的图形表示的负筋相同了(你可以试一试),你描述的情况可能是该钢筋在短肢墙支座处其计算设置为钢筋的锚固长度了(你可以在计算设置中去重新进行设置),因为钢筋锚固是从支座边缘起开始计算的
2008-11-27 15:14:33
-
你输入长度时可以自己加上墙宽的一半,如设计板负钢筋一边长度为1000,墙宽240,输入长度尺寸为1120.
2008-11-27 15:15:11
-
在负筋定义属性处有"非单边标注含支座宽"选择"是",计算钢筋就可以包括墙宽了。
2008-11-27 17:03:21
-
在计算设定中修改设定即可。
2008-11-27 17:07:21
-
新建负筋时进行设置就可以的,如下图
2008-11-27 16:39:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看