小卢 2020-12-29 22:11:07 | 北京市 安装安装算量GQI | 935查看 2回答
消防控制模块
麻烦问下,这种消防控制模块的安装高度一般是怎么定的?是跟相连的物件一个高度吗?还有就是,图示标高1和2中的消防控制模块需要给接线盒或者模块盒吗?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
模块是跟相连的设备是一个高度,
图示标高1和2中的消防控制模块需要给接线盒
2020-12-30 08:24:00
-
这种的不需要给接线盒的,一般都是装在风口里面的,安装高度和风口一样
2020-12-30 08:01:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看