自觉沉淀 2021-01-01 17:08:17 | 广西壮族自治区 土建预算 | 803查看 3回答
广西2013定额:关于锚杆满堂脚手架的计算?
21.锚杆、土钉在高于地面1.2m处作业,需搭设脚手架的,按本定额的A.16脚手架工程相应子目计算,如需搭设操作平台,按实际搭设长度乘以2m宽,套满堂脚手架计算。
假如挡土墙长100m、高12m,3/6/9m标高都需要打锚杆,那平台满堂脚手架如何计算:
理解1:面积按100x2,套9m高满堂脚手架;
理解2:面积按100x2,分别套3/6/9m高满堂脚手架;
1、2哪种是对的?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
应该是第一种套法正确
2021-01-01 19:08:59
-
就是套第一种
2021-01-01 22:26:02
-
随土方开挖分层打锚杆,套3m高满堂脚手架就可。
2021-01-01 22:48:17
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看