zy 2021-01-01 17:59:14 | 河南省 安装 | 9951查看 2回答
预留洞和套管的理解?
上图是我省关于预留洞和套管的定额综合解释,请教各位老师,以下我对于预留洞和套管的理解是否正确。
一般钢套管、刚性/柔性防水套管如果是在混凝土墙、板上的时候,施工时候是直接把套管预埋进去,不需要用专门的模具来做预留洞,所以不用套取预留洞的子目,只需要套一个套管的子目。
一般钢套管如果在后砌墙、板上的时候,后期打洞,把套管直接放进去,也是不需要用模具来做预留洞,所以不用套取预留洞的子目,只需要套一个套管和钻孔的子目。
如排水立管穿楼板时,因不设置套管,所以需要用模具来做一个预留洞,此种情况下需要套预留洞。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
说到点上了。
2021-01-01 19:48:49
-
OK,理解正确
2021-01-01 18:20:25
-
预留洞是不是理解为浇筑混凝土墙或者楼板的时候,放置木模具进去做出一个造型,然后再把模具拆走?如果直接做套管的话,还需要做预留洞的工作吗?不能直接把套管埋进去吗?
-
上面是河南16定额套管和预留洞的解释上面是说明信息。请问一般钢套管需要套预留洞吗?是有了套管就不用预留洞了?是否要区分砖墙和混凝土墙和楼板,为什么说明信息里有堵洞?
-
如题问题一:16定额,50的套管一个预留孔洞就6块多,堵洞一个10快多,这样的单价是不是太低了?问题二:实际现场预留孔洞,堵洞每个大概多少钱?问题三:定额里预留洞,孔洞费用,施工单位会认吗?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看