ξ水墨丹青ξ 2021-01-02 16:38:52 | 山西省 土建预算土建计量GTJ | 1528查看 3回答
直筋长度的计算结果小于0,计算公式为[950-1087-20]
独立基础带柱,上部结构为钢结构,新建坡形独立基础后又加的柱子,柱子总高950mm,汇总钢筋后提示错误“直筋长度的计算结果小于0,计算公式为[950-1087-20]”请问怎么解决?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
您好,
方法一:双击错误提示选中柱图元,修改属性列表---钢筋业务属性---【插筋构造】,将【设置插筋】改为【纵筋锚固】;
方法二:双击错误提示选中柱图元,修改属性列表---钢筋业务属性---【计算设置】---修改【抗震柱纵筋露出长度】为0;
方法三:柱子位置有较高的梁/条形基础等图元或柱中间位置有梁/板,尝试将梁/条形基础/板等图元删除后可以汇总正常。可以先将梁/条形基础/板等图元【图元存盘】出去后删除,计算柱正确后【锁定】,再将梁/条形基础/板等图元【图元提取】进来。
如果有帮到您, 采纳+点赞 一下吧^_^您的采纳和点赞就是对我的支持与肯定谢谢!
2021-01-02 16:41:23
-
把柱复制到首层,汇总计算,就可以了。
2021-01-02 16:40:07
-
这个将钢筋设置插筋改成纵筋锚固即可
首次提交 2021-01-02 16:41:32 最近修改2021-01-02 16:41:32 (修改过1次)