心有余悸. 2021-01-04 17:45:11 | 北京市 安装 | 1490查看 4回答
1.这三根立管穿屋面是否需要加防水套管?
1.这三根立管穿屋面是否需要加防水套管?
2.雨水管的高度是算到楼面板的高度还是高出楼面板一些?
3.通气管和污水管上的通气帽用算量吗?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
雨水管和排水管不需要套管
2021-01-04 17:47:21
-
1、这三根立管穿屋面是需要加刚性防水套管。
2、雨水管的高度是算到楼面板的高度。
3、通气管和污水管上的通气帽不用算量,定额已经包含。
2021-01-04 17:49:05
-
具体要看设计图说明要求而定的,一般是不用套管的。顶标高为板顶标高。气帽要计算的。
2021-01-04 17:49:34
-
一、立管出屋面需要加刚性防水套管。
二、雨水斗处不用刚性防水套管。与楼面平齐,高了雨水不能流走。
三、透气帽不用单独计算,含在排水管管件里面。
首次提交 2021-01-04 18:17:10 最近修改2021-01-04 18:17:10 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看