• 靠着剪力墙暗柱画的梁有问题吗,感觉跨长不对t

    一端是柱子,一端是剪力墙的暗柱,我绘制梁的时候,只能靠着边绘制,如图,这样画对吗,计算结果有错吗?

    跨长

    问题补充:梁与暗柱相接,暗柱上没有可捕捉的轴线,只能捕捉到边线

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这样画不对,计算出来的钢筋量不对,要按轴线画,软件会自动相互扣减,

    2008-11-28 13:46:51 

  • 可以用偏移解决SHIFT+偏移距离(X,Y)

    2008-11-28 14:05:11 

  • 靠柱子一端应该画至柱中心或轴线交点。

    2008-11-28 14:19:14 

  • 梁钢筋锚入暗柱时,软件是按满足一个锚固长度计算的,你查看一下计算结果是否是这样?

    2008-11-28 14:44:10 