17602970128 2021-01-05 16:09:30 | 陕西省 土建 | 846查看 5回答
梁跨中钢筋与箍筋指数有矛盾
请问,我这根梁设置的有问题吗?为什么云检查提示有错误?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
是有问题,有4C20的部分长度可以四肢箍,但中间只有两根架立筋的就有问题了!一般200宽的梁不需要4肢的,可以咨询下设计是否标错了。
2021-01-05 16:14:27
-
改2肢,200宽的梁不要用4肢箍
首次提交 2021-01-05 16:10:34 最近修改2021-01-05 16:10:35 (修改过1次)
-
200宽的梁应该是2肢箍
2021-01-05 16:10:55
-
这是需要咨询设计的。
2021-01-05 16:11:22
-
你好,你这个是不合适的,这个是否调整为2肢箍,需要和设计单位沟通的,避免后面产生纠纷。
2021-01-05 16:22:26
-
梁箍筋有原位标注吗?如果有,下图箍筋原位标注是不是表示本跨箍筋为14钢筋,间距200吗?在千赢官网首页登录入口
梁箍筋有原位标注吗?如果有,下图箍筋原位标注是不是表示本跨全跨箍筋为14钢筋,间距200吗?在千赢官网首页登录入口软件里又怎样设置呢?此梁是7跨,原位标注的箍筋在第一跨跨中
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看