木槿 2021-01-05 20:30:42 | 四川省 安装预算结算安装算量GQI | 2693查看 5回答
配电箱预留问题,
1.配电箱上进上出,下进下出,配电箱都要计算半周长预留嘛
2.已经计算了配电箱的预留还需要计算电缆终端头的预留嘛?可有大佬解答
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1.配电箱上进上出,下进下出,配电箱都要计算半周长预留
2.已经计算了配电箱的预留就不需要计算电缆终端头的预留了
2021-01-05 20:34:07
-
进出线和电缆终端头都要同时考虑预留的,在清单计算规范有。
2021-01-05 20:41:42
-
清单计算规范都需要计算预留量
首次提交 2021-01-05 22:20:53 最近修改2021-01-05 22:20:54 (修改过1次)
-
配电箱、电缆头都需要预留
2021-01-05 23:04:17
-
配电箱上进上出,下进下出,配电箱都要计算半周长预留嘛?
答;都要计算半周长的预留量。
2.已经计算了配电箱的预留还需要计算电缆终端头的预留嘛?
答;还要计算1.5米的电缆头(电缆头制作就需要1.5米长度,不然够不着配电柜内上面的铜母排,与下面的零线铜母排、接地铜母排。见下面截图),没事到现场打开配电柜看一下,就明白电缆头需要1.5米长了。
首次提交 2021-01-06 07:52:31 最近修改2021-01-06 07:52:31 (修改过3次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看