2017,蜕变 2021-01-06 17:53:38 | 陕西省 钢筋算量GGJ2013 | 1732查看 4回答
现浇板中马凳筋的设置原则
多厚的现浇板中必须设置马凳筋?还是仅双层双向钢筋板中布置板设置马凳筋?现浇板中的垫铁又是属于怎么回事?有垫铁是否就可以不计算马凳筋?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
现浇板中双层网片必须设置马凳筋,垫铁是下部钢筋用的,马凳筋是支撑上部钢筋用的。
首次提交 2021-01-06 17:55:03 最近修改2021-01-06 17:55:04 (修改过1次)
-
马凳筋的依据是经建设单位审批后的方案中要求的做法。板只要有负筋就要布置马凳筋。
垫铁是梁上下排筋之间用的,板里不要用
首次提交 2021-01-06 17:55:54 最近修改2021-01-06 17:55:55 (修改过1次)
-
你好:板都是需要布置马凳钢筋的。
2021-01-06 17:56:54
-
你好,这个是否设置马登筋,和板厚没有直接的关系的,一般的现浇板的钢筋只要是双层的,那么这个都是需要设置马登筋的。(马登筋是面筋和底筋之间的支撑,而垫铁是同层上下排钢筋之间的。)
首次提交 2021-01-06 23:13:41 最近修改2021-01-06 23:13:41 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看