zzz 2021-01-07 14:11:20 | 河南省 安装 | 933查看 4回答
请教大神,关于灭火器数量问题
设计说明中:地下车库属中危险等级A类火灾,每处设置3Kg手提式干粉(磷酸铵盐)灭火器2具,保护距离20m。那手提式灭火器的数量如何计算?设地下室面积为长90m 宽95m 。92*95/(20*20)=21.85处,也就是22处*2具=44具,这样理解对吗?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
不是这样的,90米要5处 ,95米要5排 5*5=25处*2=50,
首次提交 2021-01-07 14:19:01 最近修改2021-01-07 14:19:02 (修改过2次)
-
应该是的
2021-01-07 14:16:32
-
需要25处,50具
2021-01-07 14:17:41
-
这样理解是对的
首次提交 2021-01-07 14:18:17 最近修改2021-01-07 14:18:18 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看