sosnill 2008-11-28 18:36:07 | 北京市 钢筋算量GGJ2013 | 1532查看 4回答
顶层边柱和角柱的外侧钢筋前必须加“ # ”?t
顶层边柱和角柱的外侧钢筋前必须加“ # ”?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳顶层边柱和角柱的外侧钢筋前必须加“ # ”,是对的,因为它们与楼层柱的锚固不同
2008-11-28 18:45:11
-
顶层边柱和角柱的外侧钢筋与其他位置的钢筋的锚固构造不一样
2008-11-28 18:46:48
-
加“ # ”在自己定义边角柱时是必须的,如果你是利用软件的自动判断边角柱功能可以不加“ # ”;使用方法如下:先将所有顶层框架梁定义为屋面框架梁并画上后,选框架柱-自动判断边角柱就行了;汇总计算时,软件就会按平法图集中的顶层框架柱、梁相应节点自动计算。
2008-11-28 19:01:51
-
看你选择什么形式了,是梁插入柱,还是柱插入梁,要选相应的节点构造,才能准确计算。 如果你是选的柱插入梁,那么在顶层的边角柱外侧钢筋是肯定要加#,加了才能正确算出。 一般柱钢筋在本层锚固加*,在顶层锚固加# 在顶层层框架梁要选成屋面框架梁,这样梁柱才能计算正确。
2008-11-28 19:29:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看