安装造价6个月经验 2021-01-09 11:34:02 | 重庆市 安装 | 1402查看 3回答
为啥这些灯具还需要2个配电箱,不是多次一举吗?另外双电源自带切换箱起什么作用呢?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
这是应急照明的基本要素,保证应急照明始终有电(双电源切换配电箱),保证指令畅通(应急照明配电箱)
2021-01-09 12:36:57
-
这属于集中控制
简单的说,停电了以后 应急照明电源还能继续供电,应急的灯具还能亮
2021-01-09 11:36:33
-
2021-01-09 17:53:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看