明小霜 2021-01-09 22:59:25 | 重庆市 安装 | 4229查看 4回答
关于卫生间排水立管采用“钢套管+止水环”,请指教!
卫生间排水立管采用“钢套管+止水环”,请问钢套管和止水环两样是否单独都要计量?
厨房、阳台排水立管、卫生间洁具排水管、地漏等采用“无套管做法”,按图示是否只计量止水环?
谢谢指教!
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
钢套管和止水环两样不单独都要计量,就是刚性防水套管。
首次提交 2021-01-09 23:23:44 最近修改2021-01-09 23:23:44 (修改过1次)
-
钢套管和止水环两样是否单独都要计量,不用,只计算套管就行
厨房、阳台排水立管、卫生间洁具排水管、地漏等采用“无套管做法”,按图示是否只计量止水环,不用计算
2021-01-10 08:05:01
-
立管的钢套管+止水环 就是刚性防水套管 要比立管的管径大两号,要单独计算刚性防水套管的。
厨房、阳台排水立管、卫生间洁具排水管、地漏等采用“无套管做法 不计套管也不计刚性防水套管,正常计算立管、排水管、地漏等就行。
2021-01-10 08:22:07
-
刚性防水套管
2021-01-10 08:24:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看