doggieyin 2021-01-10 15:11:22 | 浙江省 土建预算土建计量GTJ | 1062查看 3回答
挡土墙钢筋设置?
1、如图地下室挡土墙底部构造,底板底部钢筋伸入左面标了1.5laE,右面又标了伸出长度15d,这样算长度是
300+400-40-40+32*14=1068,而1.5lae=1.5*32*14=672,是不是应该按大的算,还是我的算法有问题?
2、挡土墙顶部暗梁腰筋规格同墙水平筋,是不是就是这一段水平筋是双倍布置?
谢谢回答!
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
这种标注方法,是同时满足两个条件,最大者。按暗梁侧面钢筋布置即可。
2021-01-10 15:16:33
-
底部有弯折时必须大于等于15D。腰筋同水平筋定义暗梁时输入是水平筋的信息,不是双倍布置
首次提交 2021-01-10 15:13:43 最近修改2021-01-10 15:13:44 (修改过2次)
-
上截图属性中调整它的锚固方式,下截图右边的是定义暗梁布置。
2021-01-10 15:14:03
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看