小子 2021-01-11 10:37:24 | 北京市 土建 | 896查看 3回答
请问老师,软件为什么会计算出两个搭接长度呢,它的原理是怎么计算的呢?
是这样的老师,这个剪力墙的长度是3.2,然后我将其私有属性的定尺调整为2m。正常不是应该计算一个搭接么?为什么软件会计算出两个搭接长度呢
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
3160+120*2+55*12(一个搭接)=4060,大于2000*2=4000了,所以还要再计算一个搭接
2021-01-11 20:11:55
-
钢筋定尺长度设置为2m是错误的。
2021-01-11 10:39:58
-
应该是用4-55D(一个搭接长度)=3340 3400大于3340了所以要算两个接头
2021-01-11 10:41:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看