神话拉风 2021-01-11 21:08:45 | 四川省 土建 | 999查看 3回答
剪力墙柱表
请问下柱表这种表示箍筋/拉筋 c10@200/c8@200,是表示所有箍筋都是C10@200(不管第一层还是第二层),所有拉筋都是C8@200(不管第一层还是第二层)的意思吗
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
c10@200/c8@200,是表示所有箍筋都是C10@200(不管第一层还是第二层),所有拉筋都是C8@200(不管第一层还是第二层)的意思吗
是的,但仅限于编号YBZ1在标高为基础顶~-0.05范围内。
2021-01-11 21:12:58
-
您好,这种配筋只在基础顶~-0.05标高之内
如果有帮到您, 采纳+点赞 一下吧^_^您的采纳和点赞就是对我的支持与肯定谢谢!
2021-01-11 21:10:39
-
是的。这种标注就是这样处理的。
2021-01-11 21:11:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看