西兰花。 2021-01-11 23:08:55 | 江苏省 安装 | 1429查看 4回答
电缆长度计算
请问是(电缆长度+预留长度)*1.025还是电缆长度*1.025+预留长度,管内电缆是不是要单算,不用*1.025
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
管内的才算,系数就是松弛系数,然后在加上预留
2021-01-11 23:14:40
-
(净长+预留)*1.025.
管内电缆也要*松弛系数1.025
2021-01-11 23:18:55
-
请看定额规定,直埋电缆,线槽敷设才有2.5%的松弛系数
2021-01-11 23:41:48
-
1.025是松弛系数是算完整条电缆后计算的,具体的计算规则各省定额册说明应该都会有。
2021-01-12 08:24:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看