• 剪力墙

    剪力墙

    请问剪力墙那个4C16是什么钢筋呢?怎么输入?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    在压墙筋位置输入计算。


    也可以定义暗梁处理,箍筋不要输入,



    什么钢筋

    答疑解惑

    千赢官网首页登录入口服务新干线

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑


    首次提交 2021-01-13 15:59:35  最近修改2021-01-13 15:59:36 (修改过1次)

  • 定义暗义布置,暗梁的高度200即可。

    首次提交 2021-01-13 15:59:18  最近修改2021-01-13 15:59:18 (修改过1次)

  • 用暗梁定义,没有箍筋时不输入信息

    2021-01-13 15:59:53 

  • 您好,可以布置暗梁,也可以输入压墙筋

    在剪力墙【属性列表】---钢筋业务属性---压墙筋中输入即可,如有不同直径用+连接;

    压墙筋为黑色字体私有属性,若图元已经布置,则需要选中图元后输入。

    剪力墙

    备注:1.压墙筋在剪力墙顶部或底部有构造钢筋时输入这项钢筋,剪力墙的压墙筋是剪力墙水平向附加的钢筋,长度计算公式同水平筋公式计算;

    2.若剪力墙底部/顶部增加的通长钢筋均可以在压墙筋中输入,根数可以输入总根数,钢筋长度及根数计算正确即可,位置不影响工程量计算。

    如果有帮到您, 采纳+点赞 一下吧^_^您的采纳和点赞就是对我的支持与肯定谢谢!

    2021-01-13 16:00:24 