WANGMIN 2021-01-13 16:27:13 | 河南省 土建 | 1341查看 4回答
圈梁其他箍筋中输入钢筋计算后无钢筋量
异性圈梁在其他箍筋中输入了钢筋但是计算后,没有其他箍筋的钢筋量
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
看是不是这个圈梁跟其它层的梁或其它构件有重复,当有重复时会出现这种情况。可以用自定义线再补个钢筋。那个还可以截面编辑。圈梁里就不输入钢筋信息了,专门算土建量
2021-01-13 16:32:46
-
不应该呀,你保存关闭,重新启动在汇总计算看看。
2021-01-13 16:29:21
-
可能是跟梁图元有重叠的部分,调整圈梁位置试试
2021-01-13 16:29:24
-
应该不会
2021-01-13 16:29:49
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看