• 地下室是否计取垂直运输?

    定额规定:地下层超过二层或层高超过3.6m时应计取垂直运输消耗量定额。

    如果地下两层,负2层层高不超过3.6m,负1层层高超过3.6m,是否计取垂直运输?谢谢!

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 计算垂运

    2021-01-18 09:24:10 

  • 计取

    2021-01-18 09:36:58 

  • 这个规定是装饰工程的垂直运输规则。

    还有个说明是:带一层地下室的建筑物, 若地下室垂直运输高度小于3.6m,则地下室不计算垂直运输机械消耗量定额。满足这一条件,所以要计取垂直运输费。

    2021-01-18 09:38:09 

  • 算面积就计算垂直运输

    2021-01-18 09:47:12 

  • 你好,这个是可以计算垂直运输的,因为这个满足条件。(这个是计算的条件是超过超过3.6米,这个是整体的地下部分超过3.6米,而不是单层的意思。)

    2021-01-18 12:37:17 