西伯利亚大尾巴狼 2021-01-19 15:03:51 | 河南省 土建土建计量GTJ | 7692查看 7回答
为什么汇总计算的时候构造柱的体积为0,应该怎么解决?
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
因为计算在条形基础中了,基础层的砖基础不要用条形基础绘制,要改为砌体墙绘制的
2021-01-19 15:04:56
-
都被扣减了吧
2021-01-19 15:04:43
-
在绘图界面——选择构件——查看计算式看看
2021-01-19 15:06:21
-
你查一下,是不是墙(大放脚条基单元)的材质被设置成现浇砼了?改为砖墙试一下?
首次提交 2021-01-19 15:06:59 最近修改2021-01-19 15:07:00 (修改过1次)
-
您好
方法一:点击查看计算式发现柱把墙扣了或者其它图元扣减了,导致没有工程量。点击工程设置---土建设置---计算规则---选择清单/定额规则---柱---柱与砌体柱与预制柱---过滤工程量选择“体积”,若不想扣减,修改扣减关系为“无影响”,再重新汇总计算即可。如图:
方法二:工程中选择的清单规则和定额规则不匹配导致柱工程量中没有体积这一项,点击文件左上角大“T”---导出---导出工程重新选择规则后,再打开导出的工程重新汇总计算即可。
备注:一般暗柱工程量是需要并入墙计算的,所以规则默认“附墙柱体积并入墙计算”,具体根据实际工程要求修改。
如果有帮到您, 采纳+点赞 一下吧^_^您的采纳和点赞就是对我的支持与肯定谢谢!
2021-01-19 15:09:23
-
查一下混凝土柱子和条形基础的扣减关系,应该是算在条形基础里面了
2021-01-19 15:12:40
-
如果你的条基也是混凝土的,那你的构造柱确实不应该有,条基会把构造柱吃掉,如果你的条基是砖砌的,那你把条基的属性材质那里,要修改成砖,然后再汇总看看
2021-01-19 15:16:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看