安装新手 2021-01-21 12:55:04 | 浙江省 安装 | 582查看 3回答
消防电
各位老师,因为这个是总线制,所以连接风机控制箱体的控制线就可以从层端子箱接出去对把,然后一对一控制设备
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
各位老师,因为这个是总线制,所以连接风机控制箱体的控制线就可以从层端子箱接出去对把,然后一对一控制设备
是的直接启动线是每台风机控制柜接线单独至报警控制中心的直接启动盘。
2021-01-21 13:53:23
-
各位老师,因为这个是总线制,所以连接风机控制箱体的控制线就可以从层端子箱接出去对把,然后一对一控制设
答:这个可以不用进入端子箱
2021-01-21 14:47:04
-
一对一控制是正确的,但这不叫总线制。
2021-01-21 17:26:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看