晚安地球人 2021-01-21 14:51:31 | 江苏省 安装 | 583查看 3回答
回路
弱电井内干线与消防接线箱是按图上画的用管连接的吗?风机直接启动线从消防控制室引来在消防接线箱内经过,不接入接线箱,直接到设备?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
可以经过消防接线箱(不与任何线相连接),也可以直接去设备(风机)。当然只限于风机直启线。
首次提交 2021-01-22 06:35:53 最近修改2021-01-22 06:35:53 (修改过1次)
-
必须过接线箱的呀,设备从接线箱借入的。
2021-01-21 14:54:12
-
干线进入楼层接线箱,然后再从接线从接到各个点位
2021-01-21 18:50:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看