xymj1988 2021-01-21 17:42:20 | 江苏省 安装预算 | 13147查看 4回答
抗震支架计算规则
这是设计说明中抗震支架的要求,我安装支架的长度在600mm,是否就要按间距要求计算抗震支架?图纸上有一截管道长度才三四米的样子,这样的管道是否也要加抗震支架?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
要按间距要求计算抗震支架个数和重量。
管道长度才三四米的样子,如果符合抗震支架要求就计算,否则不考虑。
2021-01-21 17:45:41
-
按间距要求计算抗震支架个数和重量。图纸说明写的很清楚了。
2021-01-21 17:47:24
-
小于12 米的管道不计算。
其余按设计要求的间距,计算抗震支架和普通支架。
2021-01-22 06:23:50
-
这段管太短了,不用设了抗震支架。
2024-07-22 23:01:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看