熙攘 2021-01-29 10:46:47 | 北京市 土建 | 541查看 4回答
问一下关于过梁的问题?
就是连梁下面有个2000宽的窗户,过梁表要求2000宽洞口上设置250高过梁,但是窗户和连梁之间距离只有100,请问连梁下还需要设置过梁吗,如果需要的话预留高度不满足过梁表的高度怎么办
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
这种情况还是需要有过梁的。
2021-01-29 10:47:57
-
连梁下不需要单独设置过梁,可用把连梁高度加高兼做过梁。
2021-01-29 10:48:31
-
这种情况连梁下不需要设置过梁,洞口处连梁可以起到过梁的作用,100的间距可以在洞口处加高连梁的高度来处理
2021-01-29 10:49:31
-
这种情况不需要设置过梁的,可以联系设计调整窗高或者提高窗下墙高
2021-01-29 10:50:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看