聚橘子 2021-02-01 10:11:05 | 广东省 土建市政设计 | 3790查看 2回答
因施工经验不足,不确定此处是否为漏项,根据地勘资料拟建用地地下水位高于地下室顶板标高,施工图纸中有筏板底板防水侧壁防水做法,但唯独没有桩承台防水做法(承台为砖胎膜),是否应向设计方提出该问题呢?
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
@英雄从不回头看爆炸:
答题: 251 被赞: 56
图纸有防水设计说明吗
2021-02-01 10:14:13
雪花飘 飘 铂金专家
答题: 34971 被赞: 8325
应该提出
2021-02-01 10:20:51
算地下室底板的防水面积(有桩承台)
算地下室底板的防水面积(有桩承台):筏板取底面积(包含桩承台的底面积),+桩承台、独立基础构件中做法变量取底面积+模板面积;这样桩承台的底面积是不是算了2遍了?2021-10-03 16:17:35 补充算地下室底板的防水面积(有桩承台)=筏板取底面积(包含桩承台的底面积)+桩承台、独立基础构件中做法变量取底面积+模板面积。这样桩承台的底面积是不是算了2遍了?
关于地下室桩承台与筏板标高设置
地下室桩承台与筏板标高设置
地下室承台、基础梁
地下室桩承台、基础梁:砖模为18cm,垫层按桩承台和基础梁出来多宽(和砖模有没关系),基坑和基槽土方是按砖模边30cm工作面还是垫层边30cm工作面,另外是否要考虑回填(因为桩承台、基础梁和地下室底板整体浇筑了)
地下室高低承台怎么画
地下室底板和桩承台是什么关系?
是地下室底板直接整块布置还是在底板和桩承台重叠的地方将底板挖空?底板面标高和承台面标高是一样的