• 图中电缆托盘与变电所如何连接(图示断开)p

    1、在变电所进墙处无托盘,采用电缆直接连接开关柜(线路很乱)? 2、电缆托盘至开关柜上方?(图中又无显示)

    开关柜

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    变电所是你们做的话就给它算到配电柜上方 不是你们做的就算到变电所外墙。

    2008-12-05 16:17:37 

  • 应与设计单位相应的电器设备专业联系。

    2008-12-05 10:41:13 

  • 1.上进上出(接开关柜上部开口) 2.下进下出(电缆沟)

    2008-12-05 14:32:15 

  • 由电缆沟引出再上水平托盘桥架,托盘不能到高压柜上方。

    2008-12-05 17:21:18 