哆啦咪 2021-02-02 14:05:31 | 四川省 安装 | 2119查看 3回答
电缆从低压柜出线接配电箱,低压柜落地安装,电缆沟为800*8000*800
电缆从低压柜出线接配电箱,低压柜落地安装,电缆沟为800*8000*800,配电箱安装高度为1.5米,这一段电缆的长度这样计算是否对?(低压柜的预留长度+电缆沟的深度*2+1.5米+配电箱的预留长度)*波形系数,主要搞不清楚电缆从电缆沟出来穿管,这个管是埋地还是走顶上,看了几个项目的图纸都未描述这部分
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
基本就正确的,如果低压柜和配电箱之间有水平长度时也要加上
管是埋地的
2021-02-02 14:25:06
-
计算正确
电缆从电缆沟出来穿管,这个管一般是埋地敷设的
2021-02-02 14:54:48
-
一般是埋地穿管走至室内电缆沟
2022-06-11 15:26:27