• 2003电气设备安装定额,超高费怎么计取?/

    2003计价,电气设备安装定额的超高费怎么取?列如:20层住宅,6层以下是否计取超高费,6-9层、9-12、12-15层.....分别计算出人工,然后套技术措施相关定额?

    问题补充:对不起,没说清楚,我的意思不是软件怎么使,而是应该怎么套定额,超高费的定额解释?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    超高费是指操作高度大于5m时才计算的费用,所以哪怕是在20层,只要距离20层的地面没有大于5m都不需要计算超高费;你说的可能是高层建筑增加费,高层建筑增加费作为一个整体费用统一计取,只要达到计取程度,比如20层的建筑物,作为一个整体,不管是哪一层都要计取,费率都一样统一为20层时需要计取的费率

    2008-12-07 00:35:50 

  • 定额中有统一规定:本定额按**m考虑,建筑物高度超过**m时记取超高费.

    2008-12-06 08:31:43 

  • 在实体项目下安装费用设置中选取超高费

    2008-12-05 17:04:42 

  • 6-9层(选 9层/30M下)、9-12(选12层/40M下)、12-15层(选15层/60M下)。满足其中一个条件就可以了。

    2008-12-05 17:36:25 