侠小虾 2021-02-05 08:46:32 | 山东省 土建计量GTJ | 2703查看 1回答
脚手架
请问都是什么构件要计算脚手架,脚手架还用计算超高部分么?谢谢
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
(1)本章脚手架措施项目是指施工需要的脚手架搭、拆、运输及脚手架摊销的工料消耗。
(2)本章脚手架措施项目材料均按钢管式脚手架编制。
(3)各项脚手架消耗量中未包括脚手架基础加固。基础加固是指脚手架立杆下端以下或脚手架底座下皮以下的一切做法。
(4)高度在3.6m以外墙面装饰不能利用原砌筑脚手架时,可计算装饰脚手架。装饰脚手架执行双排脚手架定额乘以系数0.3。室内凡计算了满堂脚手架,墙面装饰不再计算墙面粉饰脚手架,只按每100m2墙面垂直投影面积增加改架一般技工1.28工日。
2.综合脚手架。
(1)单层建筑综合脚手架适用于檐高20m以内的单层建筑工程。
(2)凡单层建筑工程执行单层建筑综合脚手架项目,二层及二层以上的建筑工程执行多层建筑综合脚手架项目,地下室部分执行地下室综合脚手架项目。
(3)综合脚手架中包括外墙砌筑及外墙粉饰、3.6m以内的内墙砌筑及混凝土浇捣用脚手架以及内墙面和天棚粉饰脚手架。
(4)执行综合脚手架,有下列情况者,可另执行单项脚手架项目:
①高度(垫层上皮至基础顶面)在1.2m以外的混凝土或钢筋混凝土基础,按满堂脚手架基本层定额乘以系数0.3;高度超过3.6m,每增加1m按满堂脚手架增加层定额乘以系数0.3。
②砌筑高度在3.6m以外的砖内墙,按单排脚手架定额乘以系数0.3;砌筑高度在3.6m以外的砌块内墙,按相应双排外脚手架定额乘以系数0.3。
③砌筑高度在1.2m以外的屋顶烟囱的脚手架,按设计图示烟囱外周围长另加3.6m乘以烟囱出屋顶高度以面积计算,执行里脚手架项目。
④砌筑高度在1.2m以外的管沟墙及砖基础,按设计图示砌筑长度乘以高度以面积计算,执行里脚手架项目。
⑤墙面粉饰高度在3.6m以外的执行内墙面粉饰脚手架项目。
⑥按照建筑面积计算规范的有关规定未计入建筑面积,但施工过程中需搭设脚手架的施工部位。
(5)凡不适宜使用综合脚手架的项目,可按相应的单项脚手架项目执行。
3.单项脚手架。
(1)建筑物外墙脚手架,设计室外地坪至檐口的砌筑高度在15m以内的按单排脚手架计算;砌筑高度在15m以外或砌筑高度虽不足15m,但外墙门窗及装饰面积超过外墙表面积60%时,执行双排脚手架项目。
(2)外脚手架消耗量中已综合斜道、上料平台、护卫栏杆等。
(3)建筑物内墙脚手架,设计室内地坪至板底(或山墙高度的1/2处)的砌筑高度在3.6m以内的,执行里脚手架项目。
(4)围墙脚手架,室外地坪至围墙顶面的砌筑高度在3.6m以内的,按里脚手架计算;砌筑高度在3.6m以外的,执行单排外脚手架项目。
(5)石砌墙体,砌筑高度在1.2m以外时,执行双排外脚手架项目。
(6)大型设备基础,凡距地坪高度在1.2m以外的,执行双排外脚手架项目。
(7)挑脚手架适用于外檐挑檐等部位的局部装饰。
(8)悬空脚手架适用于有露明屋架的屋面板勾缝、油漆或喷浆等部位。
(9)整体提升架适用于高层建筑的外墙施工。
(10)独立柱、现浇混凝土单(连续)梁执行双排外脚手架定额项目乘以系数0.3。
(11)球形网架在地面拼装、安装用的脚手架,按实际搭设计算;在顶部拼装时,按满堂脚手架计算。
(12)构筑物脚手架按照单项脚手架计算。
(13)使用滑升模板施工的现浇钢筋混凝土工程,不另计算脚手架及安全网。如建筑物装饰采用吊篮脚手架及装饰脚手架按相关规定计算。
(14)施工时采用活动式脚手架的工程,可按照里脚手架项目执行。
看一下当地定额
2021-02-05 08:49:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看