jy****@126.com 2008-12-06 19:16:00 | 河南省 土建算量GCL2013 | 659查看 5回答
框剪结构的钢筋导入图形后,在墙的状态下为什么不能显示剪力墙暗柱啊?s
我在钢筋中,是先定位的剪力墙暗柱、短柱,然后画剪力墙,而且剪力墙的定位是通过连接短柱中点到中点画的,这样单独显示剪力墙时就不贯通了,这样画对么? 所以我导入图形后剪力墙显示为不贯通,而且在画砖墙的状态下显示不了暗柱,砖墙不好定位,装饰工程也提示不在封闭的区间,怎么处理啊? 大家帮帮忙吧!
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳同意筑坛新秀的!
2008-12-07 20:07:50
-
已采纳完全同意 楼上的
2008-12-07 11:05:58
-
已采纳我在钢筋中,是先定位的剪力墙暗柱、短柱,然后画剪力墙,而且剪力墙的定位是通过连接短柱中点到中点画的,这样单独显示剪力墙时就不贯通了,这样画对么? 所以我导入图形后剪力墙显示为不贯通,而且在画砖墙的状态下显示不了暗柱,砖墙不好定位,装饰工程也提示不在封闭的区间,怎么处理啊? 大家帮帮忙吧! 答:你所说的短柱是不是端柱啊,如是端柱我看你在钢筋软件里先画暗柱、端柱然后再画剪力墙是没问题的,但导入到图形算量时暗柱和端柱是按墙计算的,不会出现不封闭现象,如在图形中确实出现不封闭你可以用延伸的办法,把墙延伸到纵向墙的中心即可。
2008-12-06 19:25:57
-
已采纳1、在钢筋中,是先定位的剪力墙暗柱、短柱,然后画剪力墙,而且剪力墙的定位是通过连接短柱中点到中点画的,这样单独显示剪力墙时就不贯通了,这样画是不对的,在画剪力墙时一定要把有暗柱、端柱的区域也画上的; 2、框剪结构的钢筋导入图形后,在墙的状态下是没有剪力墙暗柱构件的,因为暗柱的体积是并入到剪力墙内套用剪力墙的定额子目的,把不连续处补画上剪力墙后合并即可!
2008-12-06 19:29:46
-
已采纳1.在钢筋软件中可以这样画. 2.框剪结构的钢筋导入图形后,可以利用构件延长功能使墙体相交形成封闭.
2008-12-06 19:58:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看