简单点 2021-02-08 16:20:24 | 河南省 土建土建算量GCL2013 | 1718查看 6回答
板筋布置
这种情况还用布置面筋吗? 图上120厚为双层双向c8-200。。。
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:不用,这是分离式板配筋:板底XY方向钢筋+板负筋。
2021-02-08 16:22:43
-
双层双向的话,应该布置面筋的啊
2021-02-08 16:23:00
-
图中的板已经画出了底筋为C8-180和板负筋,就不是C8-200双层双向的配筋情况了。
2021-02-08 16:23:01
-
图上120厚为双层双向c8-200,这句话肯定是说明中说的,当说明和图纸原位标注有出入的时候,一般按照图纸原位标注执行,您也可以联系设计院,要求明确设计
首次提交 2021-02-08 16:23:05 最近修改2021-02-08 16:23:06 (修改过1次)
-
看看说明有没有温度筋
2021-02-08 16:25:41
-
板底钢筋+板负筋
2021-02-08 16:29:37
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看