请教2个问题,如下
1、报警消防弱电里的总线制,接线形式是图里的1还是2?算量竖直方向算两遍还是一遍?消防设备监控系统说明有说是CAN总线,是通常说的总线制吗,接线是1还是2?
2、信号线和电源线接到输入输出模块还是接到下面的电箱?如果只接到模块,那模块到电箱接什么线?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
一、水平管配管,采用(一),接线盒然后向下,只有一根管。
二、信号线与电源线到模块。模块之后只有一根信号线到配电箱。
2021-02-10 18:54:28
-
是1,看看黄线是什么,只到模块箱
首次提交 2021-02-08 22:09:24 最近修改2021-02-08 22:09:25 (修改过1次)
-
1、接线如1图,线路走向如2图;
2、总线信号至模块,电源线进模块(模块动作所需)。进入电箱的是控制电箱二次回路元器件动作线路(强切接入主开关分励线圈); 电梯/防排烟风机/消防喷淋泵控制,因需控制和反馈等多个信号故采用多线联动;
2021-02-09 08:10:54