汇总计算时,提示直筋长度计算结果小于0。
当我把问号处用“圈梁”绘制的女儿墙之后,就能正常汇总计算了,请问怎样不删除女儿墙正常汇总计算?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
柱短设置插筋后筋长小于0,把柱选中在属性中改为纵筋锚固,试下
2021-02-17 07:18:16
-
汇总时要V选直筋,汇总后才有量
2021-02-16 21:33:33
-
设置纵筋锚固
2021-02-16 22:43:32