剪力墙钢筋布置问题
图中为地下室外墙钢筋混凝土结构,问题:(1)图中(一)处的钢筋可以用压墙筋布置吗?;(2)图中在墙体与筏板相交部位(二)、(三)处的钢筋分别怎么定义?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
建议三种情况,定义不配箍筋的暗梁布置即可。
2021-02-19 17:47:24
-
你好:用暗梁定义,不用输入箍筋。
2021-02-19 17:42:31
-
(一)和(三)为了计算钢筋的准确,建议用暗梁定义,上面的暗梁高度按剪力墙水平钢筋的间距定义,下面按按筏板扣减相应的保护后的高度定义,(二)是用筏板钢筋进行布置。
2021-02-19 17:43:33