丫头 2021-02-20 09:00:22 | 山东省 土建预算土建计量GTJ | 1824查看 3回答
剪力墙垂直钢筋不同高度配筋不一致,内外侧配筋也不一样,在GTJ2021中如何布置
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
剪力墙的内外侧不一样的,用1根外侧+1根内侧输入
2021-02-20 09:09:25
-
你好:
2021-02-20 09:03:22
-
内外不一致在属性垂直筋输入c28_200+c22_200
下方的c28_100是垂直附加筋,在其他钢筋中输入
2021-02-20 09:04:27