‘Alive、 2021-02-22 09:51:20 | 河南省 安装 | 1090查看 1回答
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
小老百姓 铂金专家
答题: 168244 被赞: 161151
这个灯带供电标注了有4根线.灯带是成品的,但是需要穿线
2021-02-22 09:52:28
电气系统图
1、对于截图1,一个回路引出来两根线,这里表示的什么意思?只有一根线标注的SC15,顶板敷设,我想问下,计算的时间,按正常计算,两根线穿在一根SC15管内,两根电线的长度相同对不? 2、对于截图2,对于下面的配电箱1ALE1,从1ALE1引出来两根电线(红色的),而1ALE1从总配电箱引过来的两根,其中一根标注的有备用电源,我想问下,有备用电源标注的和没标注的有什么区别么?计算的时间都需要计算么 3、对于应急照明灯,图纸上直接接的灯具,但是在施工的时间,我发现都是在灯具位置安装的插座,然后安装灯具,我想问下,安装插座的灯具应该也是自动蓄电池的吧,做预算和结算的时间改如何计算? 4、对于插座回路和应急灯回路,如何判断立管内穿几根线?如截图三
电气安装中的问题
本人刚学安装预算,现总结了下,希望得到各位大侠的指点 对于电气方面我做了以下几个方面,想问下有哪些方面遗漏 1、配电箱,压接线端子、配线箱,照明灯、开关、接线盒、应急照明灯、出口指示灯、残卫紧急呼叫按钮等 2、配管配线及电缆头制作 3、桥架、桥架伸缩节 4、支吊架 5、电缆土方开挖 大概就这么些了,我想问下还有什么遗漏和重复计算的,麻烦帮忙指出来,谢谢了先 同时,在计算中,还有以下几点疑问,麻烦帮忙给解决下 1、关于预留长度的问题,问了好几个人,感觉争议比较大 a.电缆保护管进建筑物预留1M,这个做预算的时间需要加么? b.电缆的预留,电缆进户线是不是需要+进建筑物2米+配电箱半周长(还是进低压配电箱2米)? c、电缆在两个配电箱之间预留度如何计算,是加两个半周长还是低压配电箱的2个2米,同时,是不是需要加上电缆终端头的1.5米。感觉很模糊 d、对电线呢?有电缆有什么区别 2、对于电力电缆五芯电缆是不是同截面定额乘以1.3,我见施工单位乘以1.2*1.3,我想问下1.2是什么意思?是不是错误 3、接线盒安装是否包含了接线盒盖板安装? 4、桥架支吊架该如何估算?感觉图集和现场结合不起来,我想问下,在做预算的时间改如何估算? 5、防雷接地系统中,总等电位箱与总配电箱的接地线用BV-25的导线连接,局部等电位箱与地板钢筋用BV-6的导线连接,我想问下他们该套那个定额?是不是管内穿线,同事,局部等电位箱与卫生器具的连接,这个一般情况下图纸都没显示,需要自己估算么?该套那个定额? 6、接地连接板该套那个定额? 问题比较多,知道的麻烦解释的详细一点,谢谢了
如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!
尊敬的“{{nickname}}”,您好!
答疑解惑——建筑行业领先的互动问答平台
答疑解惑——建筑业(造价行业)领先的互动问答平台
您的问题已发布您的回答已提交
大多数问题会在7分钟内获得回答,感谢您的耐心等待
恭喜获得答题积分奖励,帮助他人,成就自己。
采纳优质答案,更可获得积分,兑换礼品哦!
高质量答案更易被采纳,获得额外高额积分奖励!
专家榜
数据更新时间 : 2025-02-24
天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看