我当然知道你很可爱 2021-02-23 14:24:31 | 北京市 安装 | 797查看 2回答
防雷接地
1、是不是要几处断接卡子,就有几处防雷接地的接地电阻测试。这两个的关系是怎么样的。
2、断接卡子清单定额里面套断接卡子制作和安装+断接卡子箱(在断接卡子制作和安装定额基础上补充主材),或者套一个断接卡子制作和安装+端子箱+断接卡子箱(在等电位端子箱定额基础上补充主材),还是直接套断接卡子制作和安装就行了。
3、接地电阻测试套断接卡子子目+接线箱的子目,补充接地电阻测试箱的材料费。这样行不行。
4、接线箱和端子箱两个定额有什么区别,分别用在哪合适点
问题太多,谢谢各位老师
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、是要几处断接卡子,就有几处防雷接地的接地电阻测试。
2、断接卡子清单定额里面套断接卡子制作和安装+断接卡子箱(在断接卡子制作和安装定额基础上补充主材),
3、接地电阻测试。包括在接地 网调试中
,
2021-02-23 14:29:55
-
一、断接卡子套子目(9-62),有几处工程量就是几。子目里面有接线箱,不用补充主材费。
二、调试套子目(14-37),有几处断接卡子,调试的工程量就是几。
以上仅适用于2012北京定额。
首次提交 2021-02-23 14:58:33 最近修改2021-02-23 14:58:34 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看