檐高
这个檐高是75.3么 还是其他的
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
看图 是的
2021-02-25 15:22:29
-
75.3
2021-02-25 15:22:46
-
75+0.3
2021-02-25 15:22:49
-
您好,檐高75.300=檐口高度75.000+室内外高差0.300
檐高是指室外设计地坪至檐口的高度。建筑物檐高以室外设计地坪标高作为计算起点。
(一)平屋顶带挑檐者,算至挑檐板下皮标高;
(二)平屋顶带女儿墙者,算至屋顶结构板上皮标高;
(三)坡屋面或其它曲面屋顶均算至墙的中心线与屋面板交点的高度;
(四)阶梯式建筑物按高层的建筑物计算檐高;
(五)凸出屋面的水箱间、电梯间、亭台楼阁等均不计算檐高。
备注:结构类型,檐高和设防烈度共同确定抗震等级,只要工程抗震等级确定,可以不输入檐高。
如果有帮到您, 采纳+点赞 一下吧^_^您的采纳和点赞就是对我的支持与肯定谢谢!
2021-02-25 15:24:34
-
室外地坪至顶层板顶 不含机房层 75.3
首次提交 2021-02-25 15:34:34 最近修改2021-02-25 15:34:34 (修改过2次)
-
按照计算规则的规定,应是室外地坪到顶层结构顶板的高度.你截图中的标高75米处应是结构标高的下皮,应再加上板厚再加室外地坪的高度.是檐高.
2021-02-27 07:43:30