• 图中的这个楼板这样配筋正确吗?

    拉通

    红框区域内楼板配筋,未注明的为c8-200,我的理解是①号区域内按照图中标注的范围配上四根负筋,②号板配上双网双向的c8-200和附加负筋。我这样配筋正确吗,还有没有需要补充的?(除了板底附加的2c12)

    2021-03-02 14:40:02 补充

    还有一个问题,如果这样配筋正确的话,那①号板的分布筋是拉通到②号板吗,还是锚固在①②号板交界处的边上?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1#区域还要配上底筋的,没有低筋是不行的。

    2021-03-02 14:39:02 

  • 不对,图上标注的是板支座负筋,板底部受力筋没有标注,受力筋应是C8@200。

    2021-03-02 14:39:06 