(无) 2021-03-02 16:01:36 | 河南省 土建安装 | 2464查看 3回答
利用柱内主筋通长焊接作为避雷引下线,避雷引下线长度怎么计算?
地上房屋高度为3米,地下为1.3米,利用柱内主筋通长焊接作为避雷引下线的长度怎么计算?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
利用柱内主筋通长焊接作为避雷引下线,避雷引下线长度怎么计算?
答:屋面接闪带标高减去筏板基础的标高,就是引下线的长度
2021-03-02 16:03:46
-
(屋面+地下1.3)*引下处=总长度
2021-03-02 16:04:14
-
两处引下线,长度从屋顶计算到基础。
首次提交 2021-03-02 16:04:38 最近修改2021-03-02 16:04:39 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看