十六桥 2008-12-10 20:44:54 | 四川省 其他专业 | 631查看 10回答
柱中Φ25和Φ22钢筋上下搭接,搭接长度应如何计算,为什么?
None
全部回答
(10)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
要按钢筋直径较小的22的搭接倍数。根据抗震等级和构件类别来决定搭接倍数。
2008-12-11 14:54:36
-
这个时候搭接为Lae,d为小直径钢筋的直径
2008-12-17 17:10:43
-
谢谢,受益匪浅
2008-12-12 18:36:55
-
按较小的钢筋考虑,即达到Φ22的搭接倍数就行。
2008-12-10 20:59:12
-
如果是柱变筋按22螺纹钢搭接.根据混凝土标号和抗震要求决定、
2008-12-10 20:59:24
-
一楼的回答很正确。
2008-12-10 21:46:34
-
柱中Φ25和Φ22钢筋上下搭接,搭接长度应按22的钢筋计算,在03G101-1图集第34页中有规定。
2008-12-10 22:07:40
-
柱中Φ25和Φ22钢筋上下搭接,搭接长度应按22的钢筋计算.
2008-12-11 08:21:25
-
柱中不同直径的钢筋的搭接长度是按较小直径的钢筋搭接倍数进行计算的。
2008-12-16 20:02:12
-
在03G101-1图集第34页中规定的,两种钢筋搭接时,采用直径小的为搭接长度,柱中Φ25和Φ22钢筋上下搭接,搭接长度应按22的钢筋计算 。
2008-12-11 08:53:36
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看