jialiyun66 2008-12-10 23:12:12 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 1010查看 6回答
墙体拉结筋的皮数如何计算m
对于柜架结构加气块墙体拉结筋的皮数如何计算,每500高加一皮的话3M高砌块墙内应加几皮墙体拉结筋,是应加5皮,6皮还是7皮问题补充:拉筋的布置有无起始间距的规定?请说明依据是什么或是答案的出处在什么地方。广连达软件设置向上、向下取整或4舍5入加1是否有误
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
是应按5皮--300MM
2008-12-11 12:01:52
-
应加5皮即可。
2008-12-10 23:15:30
-
墙体拉结筋的布置第一皮是从楼面3皮标准砖高度或者200mm开始的,你说的3米高的墙应该布置布置6层拉结筋。 第一皮在200mm处,依次是700、1200、1700、2200、2700mm处。
2008-12-10 23:17:02
-
二次结构砌体的墙体拉结筋按500mm间距设置,有相关的砌块墙节点图集规定。上下的取舍你自己在计算设置里调整,一般按向上
2008-12-11 06:44:09
-
我是这样计算的,3-0.5=2.5 2.5/0.5+1=6按6皮算
2008-12-16 20:04:10
-
3M高砌块墙内应加“6道”墙体拉结筋(3000/500=6),具体是5皮砖还是是6皮砖设置一道墙体拉结筋并不重要。
拉结筋设置长度没有统一的规范,墙体拉结筋以建筑设计说明为准,无设计说明时,一般伸入支点不小于200mm,伸入墙体不小于1200mm。详见下图:
2017-09-23 08:45:03
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看