那尾鱼 2021-03-04 09:55:22 | 浙江省 土建 | 1048查看 5回答
关于暗柱与剪力墙布置的问题
问题:
1、我是先画暗柱,再画剪力墙可以吗?
2、画完暗柱GBZ31,画剪力墙时,剪力墙用覆盖GBZ31吗?提量时GBZ31按柱子提还是按墙提?
3、画完暗柱GBZ15和GBZ6,画剪力墙时,剪力墙是我标记的红线的位置全部画吗?提量时GBZ15和GBZ6按柱子提还是按墙提?
4、画完暗柱GBZ29和GBZ6,画剪力墙时,剪力墙是画到那儿个位置还是全部覆盖?
谢谢
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
可以
剪力墙要覆盖暗柱,暗柱是计算为剪力墙的
是的就这样画满,暗柱都是计算为剪力墙
全部覆盖
暗梁、暗柱是剪力墙的加强构件,其本质还是属于剪力墙的,所以暗梁、暗柱没有工程量,其工程量是计算在剪力墙中的,可以查看剪力墙的工程量就明白了
2021-03-04 09:57:40
-
1,可以
2,有暗柱的地方全用剪力墙覆盖,提量是归到剪力墙里面
3,全部画。按墙提。
4,剪力墙要覆盖暗柱,
2021-03-04 09:58:13
-
先画暗柱,再画剪力墙可以的
GBZ31不是暗柱,应该按端柱,剪力墙不用覆盖GBZ31,提量时GBZ31按柱子提。
画完暗柱GBZ15和GBZ6,画剪力墙时,剪力墙是标记的红线的位置全部画,提量时GBZ15和GBZ6是按墙提。
画完端柱GBZ29和暗柱GBZ6,画剪力墙时,剪力墙是画到端柱顶头上。
2021-03-04 09:59:24
-
1,先画暗柱,再画剪力墙
2,画剪力墙时,剪力墙不用全覆盖GBZ31。提量时GBZ31按柱子提
3,剪力墙是我标记的红线的位置全部画,提量时GBZ15和GBZ6按墙提。
2021-03-04 09:59:51
-
剪力墙是由三部分,它们分别是暗柱,连梁,墙(其实三者合起来就是一个东西剪力墙)。之所以暗柱与墙分开画,是因为它们相交的地方存在钢筋搭接的问题,因此无论是先画暗柱或者墙都可以得(混凝土不用纠结它们叠加的部分,因为软件会自动帮你扣除多余的量得)
2021-03-04 10:03:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看