安装 2021-03-04 15:04:07 | 安徽省 安装 | 942查看 3回答
消防电
从感烟出来的红色线 系统说是信号线跟电源线一起 电源线是凭空出线的嘛 因为从消防室出来都没有红色线部分 到最后到电箱什么的 都会有条红色的 请问这个电源线我是从感烟量到PYC 还是需要从消控室出来按照感烟的线路走一下
2021-03-04 15:05:02 补充
跪求大海老师回答下
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
电源线只能从层消防接线箱出来,沿烟感线路到你画圈的地方,再分送给挡烟垂壁与排烟窗。你说得对,不能凭空出来。
2021-03-04 17:24:26
-
消防电
答:这个画的有问题,电源线没有接通,他的目的是与挡烟垂壁和电动排烟窗连接的,但是直接了三个设备,没有电源线的来路
首次提交 2021-03-04 15:07:53 最近修改2021-03-04 15:07:53 (修改过1次)
-
猜想设计的意思是QYCB箱提供的 是有源接口,PYC模块动作24V电源,自QYCB就近取来;
这个做法一般不采用,一般独立供电回路并单独管路敷设;
2021-03-04 15:17:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看