• 消防电

    答疑解惑

    从感烟出来的红色线 系统说是信号线跟电源线一起  电源线是凭空出线的嘛  因为从消防室出来都没有红色线部分   到最后到电箱什么的 都会有条红色的  请问这个电源线我是从感烟量到PYC   还是需要从消控室出来按照感烟的线路走一下

    2021-03-04 15:05:02 补充

    跪求大海老师回答下  

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    电源线只能从层消防接线箱出来,沿烟感线路到你画圈的地方,再分送给挡烟垂壁与排烟窗。你说得对,不能凭空出来。

    2021-03-04 17:24:26 

  • 消防电


    答:这个画的有问题,电源线没有接通,他的目的是与挡烟垂壁和电动排烟窗连接的,但是直接了三个设备,没有电源线的来路

    首次提交 2021-03-04 15:07:53  最近修改2021-03-04 15:07:53 (修改过1次)

  • 猜想设计的意思是QYCB箱提供的 是有源接口,PYC模块动作24V电源,自QYCB就近取来;

    这个做法一般不采用,一般独立供电回路并单独管路敷设;

    2021-03-04 15:17:32 